Q5.
地下輸電管路試通後需丈量管路長度時,其丈量方式通常為
輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 電纜延放作業 · Q5
難易度分析
3 / 5
本題考查量測工具的材質特性與實務適用性,需區分不同介質在抗拉強度與量測精度上的差異,並能辨識出容易混淆的干擾選項。
正確答案:③延放鋼絲繩後間接丈量
③ 延放鋼絲繩後間接丈量:鋼絲繩具備足夠之抗拉強度與撓曲性,可順利通過管路彎曲段,牽引後於管外以標準量測工具量測鋼絲繩長度,即為管路之間接丈量標準工法。
錯誤選項解析
- ① 直接以皮尺引入丈量:皮尺材質柔軟且抗拉強度不足,無法順利穿過地下管路之彎曲段,且於牽引過程中極易斷裂或卡滯,不適用於管路丈量作業。
- ② 直接以鋼卷尺穿入丈量:鋼卷尺雖具一定剛性,但於管路彎折處容易產生死彎折(kinking)而卡住,且長距離牽引時卷尺易變形損壞,無法安全完成丈量。
- ④ 延放尼龍繩後間接丈量:尼龍繩雖可穿過管路,但其材質具彈性伸長特性,受牽引張力時會產生伸長變形,導致丈量結果產生顯著量測誤差,不符合精度要求。
Learning Tip
"地下管路丈量之核心考點在於牽引介質之選擇標準:必須同時滿足足夠抗拉強度、良好撓曲性及低伸長率三項條件。鋼絲繩為唯一符合所有條件之工具。實務上應注意,試通棒通過確認管路暢通後,方可進行鋼絲繩延放作業,避免管路阻塞導致鋼絲繩卡滯。此類題型常混淆尼龍繩與鋼絲繩之適用情境,需特別留意尼龍繩之伸長特性會造成量測不準確。"
學員答題分佈
①直接以皮尺引入丈量0%
②直接以鋼卷尺穿入丈量0%
③延放鋼絲繩後間接丈量0%
④延放尼龍繩後間接丈量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!