Q59.
使用台棒法裝建鐵塔時,下列敘述何者不正確?
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 儀器及工具使用 · Q59
難易度分析
3 / 5
本題要求辨別施工程序的正確性,涉及特定設備的安裝位置、材質種類及數值基準(如支線數量與角度限制)。由於選項中包含互為矛盾的位置描述,且需對多項技術規範有精確記憶方能判定,具有一定的辨析難度。
正確答案:①台棒為吊桿,必須豎立於塔基外
① 台棒為吊桿,必須豎立於塔基外:此敘述錯誤。台棒(吊桿)應豎立於塔基中心而非塔基外,此為正確施工位置以確保吊裝作業的穩定性與重心平衡。
錯誤選項解析
- ② 台棒有木製及鋼管製2 種:此敘述正確。台棒材質主要分為木製與鋼管製兩種,鋼管製承載力較高,適用於較重型鐵塔構件吊裝。
- ③ 台棒為吊桿,首先豎立於塔基中心,並裝設3 條以上支線:此敘述正確。台棒作為吊桿時,首先需定位於塔基中心,並裝設3 條以上支線(拉線)以維持吊桿垂直穩定。
- ④ 支線仰角需與地面保持60 度以下:此敘述正確。支線與地面之仰角需維持 60 度以下,角度過大會降低支線的水平約束力,增加吊桿傾倒風險。
Learning Tip
"本題為「選非題」,需特別注意題幹問的是「何者不正確」。台棒法施工關鍵在於吊桿必須立於塔基中心並配置至少 3 條支線,支線仰角不得超過 60 度。常考陷阱在於混淆「塔基中心」與「塔基外」的位置敘述,實務上若台棒位置偏移會導致吊裝重心不穩,嚴重影響施工安全。"
學員答題分佈
①台棒為吊桿,必須豎立於塔基外0%
②台棒有木製及鋼管製2 種0%
③台棒為吊桿,首先豎立於塔基中心,並裝設3 條以上支線0%
④支線仰角需與地面保持60 度以下0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!