Q50.
下列那一種導線不是國內架空輸電線路目前所使用的耐熱導線?
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 材料認識 · Q50
難易度分析
2 / 5
本題考查對電力導線型號定義的記憶程度,需能區分傳統導線與耐熱導線的規格命名差異,屬於基礎的術語辨析題。
正確答案:①477MCM(19) AAC
① 477MCM(19) AAC:AAC(全鋁導線)為純鋁絞線,不具備耐熱特性,僅用於一般配電線路,非架空輸電線路之耐熱導線類型。
錯誤選項解析
- ② 310 ㎜2(30/7)ZTACIR:ZTACIR(超耐熱鋁鋯合金導線鋼心鋁線)採用鋯合金處理,允許連續運轉溫度可達150°C,為台電引進之耐熱導線之一。
- ③ 795MCM(26/7) TACSR:TACSR(耐熱鋁合金導線鋼心鋁線)使用耐熱鋁合金線,允許溫度約150°C,廣泛應用於輸電線路增容改造工程。
- ④ 795MCM TACCSR:TACCSR(耐熱鋁合金導線塗覆鋼心鋁線)結合耐熱鋁合金與塗覆鋼心防蝕技術,為台電現役之耐熱導線規格。
Learning Tip
"本題考點在於辨別耐熱導線與傳統導線之差異。關鍵識別字為型號中是否含有TAC(Thermal Resistant Aluminum Conductor)字樣;AAC為全鋁導線、ACSR為傳統鋼心鋁線,兩者皆不具耐熱性能。實務上耐熱導線可提升輸電容量約1.5~2倍,為線路容量升級之重要手段。"
學員答題分佈
①477MCM(19) AAC0%
②310 ㎜2(30/7)ZTACIR0%
③795MCM(26/7) TACSR0%
④795MCM TACCSR0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!