LONGEPASS
Q58.

架空複合光纖地線會使用下列哪一種耐張連裝置,以確保光纖的通訊功能?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 材料認識 · Q58

難易度分析

2 / 5

本題要求區分不同耐張連接裝置的機械特性及其對內部光纖影響的差異,屬於針對特定設備適用條件的單一概念辨析題。

正確答案:①預先成型式(Preformed Type)

① 預先成型式(Preformed Type):預先成型式(Preformed Type)耐張線夾採用螺旋纏繞結構,能將張力均勻分散於OPGW(光纖複合架空地線)外層絞線,避免對內部光纖單元產生局部擠壓,確保光學傳輸特性不受力學變形影響。

錯誤選項解析

  • ② 壓縮型終端夾板:壓縮型終端夾板透過高壓鉗接固定導體,會產生集中應力,可能壓傷OPGW內部的光纖芯線或造成微彎損耗,不適用於需保護通訊功能之光纖地線。
  • ③ 掛線夾板組:掛線夾板組主要用於一般導線或地線的懸垂支撐,不具備耐張功能,亦無法提供OPGW所需的應力分散保護以維持光纖通訊品質。
  • ④ 熱縮型套管組:熱縮型套管組用於接續部位的絕緣密封與防潮保護,屬於被覆材料而非耐張連接裝置,無法承受架空地線的機械張力。
Learning Tip

"本題核心考點為OPGW耐張線夾的選型原則。OPGW兼具避雷地線與光纖通訊雙重功能,其耐張裝置必須在不破壞內部光纖的前提下承受導線張力。預成型式線夾因無鉗接變形風險,為業界標準做法。常見混淆:壓縮型適用於一般ACSR導體,但嚴禁用於OPGW;熱縮套管僅用於接續防護,非承力金具。實務上須嚴格區分承力金具與非承力金具之適用場合。"

學員答題分佈

①預先成型式(Preformed Type)0%
②壓縮型終端夾板0%
③掛線夾板組0%
④熱縮型套管組0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!