Q34.
國內一般既設345kV 架空輸電線路耐張礙子連裝置弧角,均裝置在
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 工作方法 · Q34
難易度分析
2 / 5
本題屬於針對特定電壓等級設計規範的單一知識點記憶題,需準確區分耐張串與懸垂串在弧角配置上的差異,只要掌握該項規範即可快速判定。
正確答案:①大地側
① 大地側:耐張礙子串之弧角(Arcing Horn)依國內345kV輸電線路設計規範,安裝於大地側(接地側),目的在於閃絡發生時引導電弧路徑,使電弧遠離礙子本體,避免礙子表面灼傷或破裂,確保絕緣性能不受損害。
錯誤選項解析
- ② 導電側:導電側為錯誤配置。若弧角裝設於導電側,電弧將沿礙子表面燃燒,會造成礙子釉面損壞及絕緣強度下降,違背弧角保護礙子的原始設計目的。正確位置應為大地側。
- ③ 導線側軛鐵上:導線側軛鐵並非弧角安裝位置。軛鐵(Yoke plate)主要功能為連接多串礙子並分散機械荷重,與弧角之電弧引導保護功能無關。弧角應裝設於大地側端部金具處。
- ④ 伸長連環上:伸長連環(Extension link)用於調整礙子串長度或作為連接过渡金具,不具備安裝弧角之結構設計。弧角之正確安裝位置為大地側端部,以形成有效之放電間隙。
Learning Tip
"本題核心考點為弧角安裝位置與保護原理。弧角(又稱放電角)之作用係利用尖端放電特性,在雷擊或操作過電壓引發閃絡時,將電弧固定於兩角之間燃燒,避免電弧飄移至礙子表面造成熱應力破裂。切記:345kV耐張串弧角裝於大地側,懸垂串則通常兩側均裝設,此為檢定常考之易混淆點。"
學員答題分佈
①大地側0%
②導電側0%
③導線側軛鐵上0%
④伸長連環上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!