Q75.
架空輸電線路導線制震器應依圖說規定位置裝設,容許誤差為幾公分以內?
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 工作方法 · Q75
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定施工規範中的精確數值進行記憶,且各選項間的數值差距極小,極易產生混淆,需具備精準的法規與標準記憶能力。
正確答案:②2
② 2:2公分為架空輸電線路導線制震器裝設位置的標準容許誤差,此規範確保制震器能有效發揮抑制微風振動與防振錘功能,符合 CNS 相關施工規範。
錯誤選項解析
- ① 1:1公分的容許誤差過於嚴格,在實際高空作業環境中難以達成,且不符合工程經濟性與施工可行性要求。
- ③ 3:3公分的容許誤差偏離設計位置過大,可能導致制震器無法精確安裝於波腹點位置,降低減振效果。
- ④ 4:4公分的容許誤差超出規範允許範圍,會顯著影響制震器對導線Stocker 振動的抑制效能,增加導線疲勞斷股風險。
Learning Tip
"制震器(防振錘)的裝設位置直接關係到其吸收微風振動能量的效率。此類題型常考各配件的容許施工誤差值,易與金具安裝誤差、弧垂容許誤差等數值混淆。實務上,制震器必須精確安裝於設計指定的波節與波腹位置,誤差過大會導致共振抑制失效,加速導線疲勞損傷。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④40%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!