LONGEPASS
Q72.

161kV 架空輸電線路跨越高速公路之鐵塔接地電阻限制在多少歐姆以下?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q72

難易度分析

3 / 5

本題要求區分不同場域下鐵塔接地電阻的精確數值限制。由於選項中包含了多個相似且在不同情境下適用的標準數值,考生必須精確記憶特定設施跨越區段與一般區段的差異,才能在具有強誘導性的選項中選出正確答案。

正確答案:②10

② 10:依據台電公司輸電線路接地設計規範及CNS相關標準,161kV架空輸電線路跨越高速公路等重要設施之鐵塔,其接地電阻限制為10歐姆以下,以確保雷擊保護與故障電流洩放之安全性。

錯誤選項解析

  • ① 5:5歐姆通常適用於變電所接地或特別重要設備的接地要求,對於一般架空輸電線路鐵塔而言過於嚴格,不符合經濟效益與實務標準。
  • ③ 20:20歐姆為一般地區非跨越重要設施之鐵塔接地電阻上限值,但跨越高速公路屬特殊重要區段,需採用更嚴格的10歐姆標準以確保公共安全。
  • ④ 40:40歐姆遠超過高壓輸電鐵塔的接地電阻容許範圍,此數值可能適用於低壓配電系統之部分接地場合,絕不適用於161kV高壓輸電線路之鐵塔接地。
Learning Tip

"本題核心考點為不同區段鐵塔接地電阻之差異要求。切記:一般地區鐵塔接地為20歐姆以下,但跨越高速公路、鐵路、河川等重要設施時,因涉及公共安全與系統可靠度,標準提升至10歐姆以下。另需注意,變電所內設備接地要求更嚴格(通常5歐姆以下),勿與線路鐵塔接地混淆。實務上若實測值超過限制,需增設接地極或施用降阻劑改善。"

學員答題分佈

①50%
②100%
③200%
④400%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!