從事副線電纜扭曲試驗成對感應電壓值,須低於幾伏特以下方為合格?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q86

難易度分析

3 / 5

本題考查特定技術規範中的精確數值,選項間的差異極小,要求考生必須對該項試驗的合格門檻有精確的記憶,而非僅靠概念推論即可得出答案。

正確答案:①0.005

① 0.005:依據 副線電纜扭曲試驗 規範,成對感應電壓值須低於 0.005V(5mV) 以下方為合格,此標準確保 通信線對 的電磁平衡度符合保護電驛信號傳輸之要求。

錯誤選項解析

  • ② 0.006:0.006V 超出合格標準上限。副線電纜成對導體間之 感應電壓 若過高,將導致 差動保護 或 方向性保護 信號受到干擾,正確合格門檻應為 0.005V 以下。
  • ③ 0.007:0.007V 已明顯高於規範容許值。扭曲試驗目的在驗證 電纜絞距 是否均勻以抵消外部 電磁感應,合格值必須嚴格控制在 0.005V 以內。
  • ④ 0.008:0.008V 遠超過標準限制,可能使 電驛通信品質 劣化並引發誤動作。依據輸電架空線路檢定規範,成對感應電壓合格上限為 0.005V,非此數值。
Learning Tip

"此類題型常考 副線電纜試驗 之合格門檻值,需牢記 扭曲試驗感應電壓<0.005V 為關鍵數據。容易與 絕緣電阻試驗 或 耐電壓試驗 之標準混淆,實務上副線電纜用於 保護電驛之通信迴路,其 電磁平衡度 直接影響保護系統之可靠性,施工後必須嚴格檢驗。"

學員答題分佈

①0.0050%
②0.0060%
③0.0070%
④0.0080%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!