LONGEPASS
Q108.

下列何項措施不能改善架空輸電線路雷害事故?

輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q108

難易度分析

2 / 5

本題考查對電力線路防雷基本概念的理解,選項中包含正向的防治措施與反向的錯誤操作,僅需掌握基礎的絕緣與防雷原理由無陷阱即可判定。

正確答案:④縮短絕緣間距

④ 縮短絕緣間距:縮短絕緣間距會降低空氣間隙絕緣強度,反而使閃絡機率增加,無法改善雷害事故,此為錯誤做法。

錯誤選項解析

  • ① 降低支持物之接地電阻:降低接地電阻可加速雷電流洩放至大地,減少逆閃絡事故發生機率,是改善雷害的有效措施。
  • ② 增加礙子個數:增加礙子(絕緣子)串個數可提升線路的基本絕緣強度(BIL),提高耐雷水平,屬於有效的防雷對策。
  • ③ 裝輸電線路用避雷器:裝設輸電線路用避雷器(LA)可限制過電壓幅值並吸收雷擊能量,為常見的主動防雷保護方式。
Learning Tip

"本題考點為架空線路防雷四大措施:降低接地電阻、增加絕緣子數、裝設避雷器、加裝架空地線。切記絕緣間距必須加大而非縮小,縮短間距會降低閃絡電壓,是常見陷阱選項。實務上需依據CNS 電力設備技術規範確保足夠的絕緣配合。"

學員答題分佈

①降低支持物之接地電阻0%
②增加礙子個數0%
③裝輸電線路用避雷器0%
④縮短絕緣間距0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目