Q108.
下列何項措施不能改善架空輸電線路雷害事故?
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q108
難易度分析
2 / 5
本題考查對電力線路防雷基本概念的理解,選項中包含正向的防治措施與反向的錯誤操作,僅需掌握基礎的絕緣與防雷原理由無陷阱即可判定。
正確答案:④縮短絕緣間距
④ 縮短絕緣間距:縮短絕緣間距會降低空氣間隙絕緣強度,反而使閃絡機率增加,無法改善雷害事故,此為錯誤做法。
錯誤選項解析
- ① 降低支持物之接地電阻:降低接地電阻可加速雷電流洩放至大地,減少逆閃絡事故發生機率,是改善雷害的有效措施。
- ② 增加礙子個數:增加礙子(絕緣子)串個數可提升線路的基本絕緣強度(BIL),提高耐雷水平,屬於有效的防雷對策。
- ③ 裝輸電線路用避雷器:裝設輸電線路用避雷器(LA)可限制過電壓幅值並吸收雷擊能量,為常見的主動防雷保護方式。
Learning Tip
"本題考點為架空線路防雷四大措施:降低接地電阻、增加絕緣子數、裝設避雷器、加裝架空地線。切記絕緣間距必須加大而非縮小,縮短間距會降低閃絡電壓,是常見陷阱選項。實務上需依據CNS 電力設備技術規範確保足夠的絕緣配合。"
學員答題分佈
①降低支持物之接地電阻0%
②增加礙子個數0%
③裝輸電線路用避雷器0%
④縮短絕緣間距0%