Q112.
電暈之產生對輸電線路而言
輸電架空線路裝修 · 丙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q112
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能準確區分電暈效應在電磁干擾、噪音、能量損耗及突波傳導四個不同維度的影響方向,需對該現象的正面與負面特性有清晰的對比認知方可正確作答。
正確答案:④可降低雷擊突波電流傳導
④ 可降低雷擊突波電流傳導:電暈效應會使導體周圍形成游離空氣層,增加等效對地電容,進而降低雷擊突波的波前陡度與傳播速度,達到衰減突波電流的效果。此為電暈對輸電線路的正面保護作用。
錯誤選項解析
- ① 可減少電磁干擾:電暈放電實際上會產生高頻電磁波,造成無線電干擾與通信干擾,而非減少電磁干擾。輸電線路設計時需考慮電暈對鄰近通信線路的影響。
- ② 可降低噪音:電暈效應會產生可聞噪音(嘶嘶聲或爆裂聲),尤其在潮濕環境或雨天時更為顯著,噪音程度反而會增加。高壓線路附近的噪音污染是電暈的負面影響之一。
- ③ 可減少線路損失:電暈損失是輸電線路的額外能量損耗,會增加而非減少線路損失。電暈放電時游離空氣分子需消耗電能,此功率損失隨電壓升高而增大,是超高壓輸電需考量的重要因素。
Learning Tip
"本題核心考點為電暈效應的雙面性:負面影響包括電暈損失、無線電干擾及可聞噪音;正面影響則為降低突波陡度與衰減雷擊過電壓。考生常混淆電暈對干擾與噪音的影響方向,切記電暈會「增加」而非減少此二者。實務上採用分裂導體設計可有效抑制電暈產生。"
學員答題分佈
①可減少電磁干擾0%
②可降低噪音0%
③可減少線路損失0%
④可降低雷擊突波電流傳導0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!