Q34.
使用三用電錶歐姆檔量測空接繼電器的b 接點,其量出電阻值為
機電整合 · 丙級 · 儀表及工具使用 · Q34
難易度分析
2 / 5
本題僅需掌握繼電器基本接點型式的定義即可解答,屬於基礎概念的直接應用,無需複雜推論。
正確答案:①0Ω
① 0Ω:b接點為繼電器的常閉接點(NC),在繼電器未激磁(空接)狀態下,接點處於閉合導通狀態,因此量測電阻值約為 0Ω。
錯誤選項解析
- ② 100~500Ω:100~500Ω 表示接點存在接觸不良或氧化劣化,正常閉合的 b 接點不應出現此阻抗範圍。
- ③ 1k~10kΩ:1k~10kΩ 屬於高阻抗狀態,代表接點幾乎不導通,這與常閉接點在空接時應導通的特性相矛盾。
- ④ ∞Ω:∞Ω 代表開路狀態,此為量測 a接點(常開接點 NO) 在空接時的結果,而非 b 接點。
Learning Tip
"本題核心考點為繼電器接點型式的辨識:a接點(NO,常開)空接時為 ∞Ω、b接點(NC,常閉)空接時為 0Ω。實務檢修時,若 b 接點量測值非接近 0Ω,即表示接點燒蝕或氧化,需立即更換繼電器以避免控制迴路失效。"
學員答題分佈
①0Ω0%
②100~500Ω0%
③1k~10kΩ0%
④∞Ω0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!