LONGEPASS
Q59.

有一雙動氣壓缸搭配二位閥與兩個定位磁簧開關,在I/O 接點固定且正常之下,於試車時發現定位磁簧開關感應相反,氣壓缸的作動為正確,最可能是何處錯誤所造成?

機電整合 · 丙級 · 氣壓、油壓元件認識與迴路裝配 · Q59

難易度分析

3 / 5

本題要求區分致動元件的實際物理動作與感測元件的信號回授邏輯。考生需分析不同故障條件下對系統行為的影響,並判斷單一錯誤與多重錯誤導致的結果差異,涉及機電整合系統的故障診斷分析。

正確答案:②定位磁簧開關安裝位置相反

② 定位磁簧開關安裝位置相反:定位磁簧開關安裝位置相反會導致前限與後限感應信號互換,而氣壓缸本身由二位五通閥控制供氣方向,故缸體作動仍正確,完全符合題意描述之故障現象。

錯誤選項解析

  • ① 氣壓缸供氣相反:若氣壓缸供氣相反,則氣壓缸的進退方向會顛倒,與題幹所述「氣壓缸作動正確」矛盾,故非供氣管路接反所致。
  • ③ 氣壓缸供氣與定位磁簧開關安裝位置相反:若供氣與磁簧開關同時相反,則兩者效應會互相抵消,PLC 接收之I/O 信號與實際動作反而會吻合,不會出現感應相反的現象。
  • ④ 氣壓缸缸體故障:氣壓缸缸體故障(如活塞密封圈洩漏或軸彎曲)通常表現為出力不足、爬行或異音,不會造成磁簧開關感應相反而作動正常的特定症狀。
Learning Tip

"此題核心考點為機電整合系統中致動器與感測器的故障隔離判斷。關鍵在於理解氣壓缸運動方向由控制閥供氣決定,而磁簧開關僅負責位置偵測回授,兩者功能獨立。常見陷阱是誤選「兩者皆反」,實際上若供氣與感測同時接反,系統反而會呈現正常運轉的假象,此為雙重錯誤抵消效應,實務檢修時需特別注意。"

學員答題分佈

①氣壓缸供氣相反0%
②定位磁簧開關安裝位置相反0%
③氣壓缸供氣與定位磁簧開關安裝位置相反0%
④氣壓缸缸體故障0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!