LONGEPASS
Q90.

有關OFF-Delay Timer 的特性敘述,下列何者最正確?

機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q90

難易度分析

3 / 5

本題要求區分計時器在通電與斷電兩種不同狀態下的接點動作時序,需精確掌握特定元件的動作特性以排除與其相似但行為相反的干擾選項。

正確答案:③a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開

③ a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開:OFF-Delay Timer(斷電延遲計時器) 的核心特性為:線圈 通電時 a 接點瞬時閉合,線圈 斷電後開始計時,計時結束後接點才延時打開。此特性常用於設備停機後的散熱或潤滑延遲迴路。

錯誤選項解析

  • ① a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時瞬時打開:此描述為 ON-Delay Timer(通電延遲計時器) 的特性,而非 OFF-Delay Timer。通電延遲 是線圈得電後接點延時動作,斷電後瞬時復歸。
  • ② a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時延時打開:OFF-Delay Timer 的通電過程為 瞬時動作,並非延時閉合。此選項混淆了通電與斷電兩階段的延遲特性。
  • ④ a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時瞬時打開:此描述為 一般電磁接觸器或繼電器 的瞬時接點行為,完全不具備延遲功能,與計時器無關。
Learning Tip

"OFF-Delay Timer 與 ON-Delay Timer 為機電整合檢定中極易混淆的考點。關鍵區別在於延遲發生的時機:ON-Delay = 通電時延遲,OFF-Delay = 斷電時延遲。實務上,OFF-Delay 常用於馬達停止後的 延遲散熱、氣壓系統殘壓釋放 或 安全聯鎖延遲解除 等情境,需熟記其接點動作時序圖。"

學員答題分佈

①a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時瞬時打開0%
②a 接點在線圈通電時延時閉合,線圈斷電時延時打開0%
③a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時延時打開0%
④a 接點在線圈通電時瞬時閉合,線圈斷電時瞬時打開0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目