Q93.
如下圖所示之繼電器電路,熱保護接點TH-RY 未作動下,下列何者有誤?
機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q93
難易度分析
3 / 5
本題要求分析電路邏輯並判別錯誤選項。考生需區分操作控制元件與過載保護元件的觸發條件,並正確判定停止優先電路的運作特性,涉及基礎電路圖分析與元件功能定義。
正確答案:②壓下ON 鈕時TH-RY 會作動
② 壓下ON 鈕時TH-RY 會作動:TH-RY(熱電驛)是過載保護元件,僅在馬達發生過電流或過熱時才會跳脫作動,單純壓下 ON 鈕啟動迴路並不會使 TH-RY 作動,此敘述錯誤。
錯誤選項解析
- ① 只壓下ON 鈕時電磁接觸器會作動:在典型自保持繼電器迴路中,當熱保護接點 TH-RY 處於正常閉路狀態時,僅壓下 ON 鈕即可使電磁接觸器線圈激磁並作動,此敘述正確。
- ③ 同時壓下ON 鈕與OFF 鈕時電磁接觸器無法啟動:在重置優先(停止優先)電路設計中,OFF 鈕通常以常閉接點串聯於控制迴路,當同時壓下 ON 與 OFF 鈕時,OFF 鈕會切斷迴路使電磁接觸器無法啟動,此敘述正確。
- ④ 此電路屬於重置優先電路:此電路中 OFF 鈕採常閉接點(NC)串聯、ON 鈕採常開接點(NO)並聯自保持,屬於標準的停止優先型控制迴路,符合安全規範設計,此敘述正確。
Learning Tip
"熱電驛(TH-RY)的功能是提供馬達過載保護,其內部雙金屬片會因過電流產生的熱效應而彎曲跳脫,與一般操作按鈕無關。此類題型常考陷阱在於混淆「正常操作」與「保護動作」的條件;另需熟記停止優先電路的接線原則:停止鈕串聯常閉、啟動鈕並聯常開並配合自保持接點,以確保安全規範。"
學員答題分佈
①只壓下ON 鈕時電磁接觸器會作動0%
②壓下ON 鈕時TH-RY 會作動0%
③同時壓下ON 鈕與OFF 鈕時電磁接觸器無法啟動0%
④此電路屬於重置優先電路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!