Q106.
基於機器之安全考量,下列敘述何者正確?
機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q106
難易度分析
3 / 5
本題要求對多種安全開關的接點性質與作動方式有精確的區分。考生需在「保持與非保持」以及「常開與常閉」這兩組對立概念中,針對不同的工業安全元件做出正確匹配,具有較強的陷阱干擾性。
正確答案:①機器啟動用開關,宜使用非保持型
① 機器啟動用開關,宜使用非保持型:機器啟動開關採用非保持型(瞬動型)可確保電源中斷後恢復時,機器不會自動重啟,必須由操作人員重新按下啟動按鈕,符合防意外啟動的安全設計原則。
錯誤選項解析
- ② 機器急停開關,宜使用非保持型:急停開關應使用保持型(機械自鎖型),按下後需保持斷路狀態直至人工手動復歸,以確保緊急狀況排除前機器無法重新啟動,而非非保持型。
- ③ 機器停止開關宜使用常開接點:停止開關應使用常閉接點(NC)而非常開接點(NO),採失效安全(Fail-Safe)設計,當線路斷線或故障時迴路自動斷開使機器停止。
- ④ 機器過行程保護開關宜使用常開接點:過行程保護開關(極限開關)應使用常閉接點(NC)以達成失效安全設計,若使用常開接點,線路斷線時將失去保護功能而導致設備損壞。
Learning Tip
"本題核心考點為安全迴路的失效安全設計原則。切記:啟動用非保持型防自動重啟,停止/急停/保護開關用常閉接點防斷線失效,而急停按鈕本身需具備機械自鎖功能。常考陷阱為混淆「保持型/非保持型」與「常開/常閉」的應用情境。"
學員答題分佈
①機器啟動用開關,宜使用非保持型0%
②機器急停開關,宜使用非保持型0%
③機器停止開關宜使用常開接點0%
④機器過行程保護開關宜使用常開接點0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!