Q110.
下列何者是PLC 用於AC 電源之非機械接點式輸出接點?
機電整合 · 丙級 · 電控感測元件認識及迴路裝配 · Q110
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能精確區分PLC輸出元件的物理構造(機械式與非機械式)以及對應的電源性質(交流電與直流電),需對不同輸出型態的特性有正確的對比理解。
正確答案:④固態繼電器
④ 固態繼電器:固態繼電器 (SSR) 利用光耦合器隔離輸入訊號,並以TRIAC 或 SCR 作為 AC 電源之切換元件,屬於無接點 (非機械式) 輸出,具備切換速度快、無電弧、壽命長等優點,為 PLC 控制 AC 負載之標準非機械接點輸出方式。
錯誤選項解析
- ① 繼電器:繼電器屬於機械接點式輸出,利用線圈激磁帶動接點物理性閉合或斷開,存在機械磨損與切換壽命限制,不符合「非機械接點式」之題意要求。
- ② NPN 電晶體:NPN 電晶體為直流 (DC) 輸出型態之非機械接點元件,採用漏極輸出 (Sink) 架構,無法直接用於 AC 電源迴路控制。
- ③ PNP 電晶體:PNP 電晶體同樣為直流 (DC) 輸出型態之非機械接點元件,採用源極輸出 (Source) 架構,不適用於 AC 電源之切換控制。
Learning Tip
"PLC 輸出型式為機電整合常考重點:繼電器輸出可切換 AC/DC 但屬機械接點、電晶體輸出 (NPN/PNP) 僅限 DC 且為非機械式、固態繼電器 (SSR) 則專用於 AC 且為非機械式。實務上需注意 SSR 切換時會產生突波電壓,應並聯突波吸收器 (Snubber Circuit) 保護迴路,且 SSR 斷態時仍有漏電流,可能導致小型負載無法完全斷電。"
學員答題分佈
①繼電器0%
②NPN 電晶體0%
③PNP 電晶體0%
④固態繼電器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!