Q16.
依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,建築物內設置之電信管線,應附設電信保安接地設備,設置電信室之建築物接地電阻值為多少歐姆以下?
網路架設 · 丙級 · 網路架設佈線 · Q16
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對特定技術規範中的數值進行精確記憶。難度在於選項間存在高度相似的數值,考生必須能夠準確辨別不同設施環境下所適用的不同接地電阻標準,若僅憑模糊印象作答,容易掉入相似數值的陷阱中。
正確答案:②10Ω
② 10Ω:依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,設置電信室之建築物,其接地電阻值應在 10Ω 以下,以確保電信設備之安全與正常運作。
錯誤選項解析
- ① 5Ω:5Ω 通常為電信設備機房或精密儀器專用的獨立接地要求值,並非設置電信室之建築物一般接地標準。
- ③ 15Ω:15Ω 超過規範允許的最大接地電阻值,無法有效提供漏電保護與雷擊放電路徑,不符合電信保安接地要求。
- ④ 20Ω:20Ω 遠高於規範標準,接地電阻過大會導致故障電流無法有效洩放,增加設備損壞與人員觸電風險。
Learning Tip
"本題核心考點為建築物電信設備接地電阻值之規範。請注意區分:一般電信室接地要求 10Ω 以下,而電信機器房或總配線架(MDF)之獨立接地則要求更嚴格的 5Ω 以下。此外,電力系統接地通常要求 10Ω 以下,而避雷針接地則要求 10Ω 以下,各類接地標準易混淆,需特別記憶。"
學員答題分佈
①5Ω0%
②10Ω0%
③15Ω0%
④20Ω0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!