Q142.
聚胺酯填縫材防水施工,當相對濕度多少時必須停止施工?
營建防水 · 丙級 · 專業防水工法施作 · Q142
難易度分析
3 / 5
本題屬於對特定技術規範數值的記憶型考題,要求考生能精確區分正確的臨界標準與相近的干擾選項。
正確答案:③85%以上
③ 85%以上:依據CNS防水施工規範,聚胺酯填縫材施工時當相對濕度達85%以上必須停止作業。因聚胺酯中的異氰酸酯基團(-NCO)會與過量水分劇烈反應,產生氣泡、發泡不良及接著力下降等缺陷。
錯誤選項解析
- ① 50%以下:相對濕度50%以下屬於乾燥環境,有利於聚胺酯填縫材的正常硬化反應,此條件下可正常施工。
- ② 60%以下:相對濕度60%以下仍在可施工範圍內,聚胺酯材料的異氰酸酯基團能與空氣中的水分適度反應固化,不會影響施工品質。
- ④ 95%以上:相對濕度95%以上雖也應停止施工,但規範的停工閾值為85%以上。95%已遠超過標準上限,此選項混淆了實際規範值與極端條件。
Learning Tip
"聚胺酯防水填縫材對濕度極為敏感,核心考點在於異氰酸酯與水分的化學反應特性。常考陷阱為將85%與其他材料(如環氧樹脂或水泥系防水材料)的濕度限制混淆。實務上除濕度外,基材含水率及施工後24小時內不得降雨亦是關鍵管控點。"
學員答題分佈
①50%以下0%
②60%以下0%
③85%以上0%
④95%以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!