Q210.
將連續壁當作永久壁之地下室,較容易發生漏水部位為(A:週邊樑部位,B:壁體公母單元接合之端板部位,C:連續壁與大底接縫部位,D:RC柱面)
營建防水 · 丙級 · 專業防水工法施作 · Q210
難易度分析
3 / 5
本題要求全面辨識地下室結構中所有潛在的滲水風險部位,且選項以組合形式呈現,考生必須對各個構造接縫的特性有完整掌握才能做出正確判斷。
正確答案:④ABCD
④ ABCD:ABCD四者均為連續壁地下室的高風險漏水部位。週邊樑部位涉及結構交接縫、公母單元接合端板為分段施工接頭、連續壁與大底接縫屬水平施工縫、RC柱面則有貫穿與冷縫問題,皆需依CNS防水規範設置適當之止水系統與防水層。
錯誤選項解析
- ① ABC:此組合遺漏了RC柱面的漏水風險。在連續壁作為永久壁的地下室結構中,RC柱面因涉及結構體貫穿與不同澆置時程的冷縫問題,同樣是常見的漏水路徑,不可忽略。
- ② ACD:此組合遺漏了壁體公母單元接合之端板部位。連續壁採分段施作時,公母接頭(如止水鋼板或膨脹性止水材)若處理不當,會形成直接的滲水通道,此為連續壁漏水的最典型位置之一。
- ③ BCD:此組合遺漏了週邊樑部位。週邊樑與連續壁交接處因應力集中及不同斷面交接,易產生收縮裂縫或施工縫處理不良,是防水工法中必須特別加強的區域。
Learning Tip
"此類題型常考連續壁接頭形式(如平接頭、公母接頭)與施工縫止水材料(如止水鋼板、PVC止水帶、膨脹性止水材)的對應關係。實務上,連續壁與結構體之接合部位佔地下室漏水案例超過七成,施工時須特別注意接面清潔度、止水材定位及混凝土搗實品質,避免形成滲水路徑。"
學員答題分佈
①ABC0%
②ACD0%
③BCD0%
④ABCD0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
那些是地下室較容易漏水的部位?(A:施工縫,B:牆面裂縫,C:蜂窩,D:金屬物貫通處)
關於連續壁防水工程,下列敘述何者為非?
地下室防水工法可分為內防水及外防水,連續壁建構之地下室,對連續壁而言宜採用
地下室連續壁之複式牆截水溝施作1:2 防水水泥砂漿粉刷後,進行驗收前自主檢查,發現截水溝內部的水仍會往溝外地坪滲流,您認為是那些原因造成的?(A:連續壁漏水並攜帶大量氫氧化鈣結晶阻塞落水頭,造成截水溝排水不順暢,B:複式牆止水墩分次澆置產生施工縫,防水粉刷前沒有施作補強處理,C:碳酸鈣結晶會侵蝕防水水泥砂漿之水密性,D:截水溝之止水墩與柱子交接處形成垂直施工縫,且沒有防水處理)
下列何者不是連續壁的基本功能?