LONGEPASS
Q221.

舊有屋頂防水翻修工程中,有人將彈性塗膜防水材料直接舖裝於原有泡沫混凝土覆蓋層上面,但其成功率甚低;究其主要原因為

營建防水 · 丙級 · 專業防水工法施作 · Q221

難易度分析

3 / 5

此題要求考生能分析特定建築材料在環境溫度影響下產生的物理失效機制,並在多個可能的工程失敗原因中,區分單純的材料接著問題與深層的物理壓力問題,具有一定的專業分析要求。

正確答案:③殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂

③ 殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂:泡沫混凝土屬多孔性材料,內部易殘留水分。當屋頂受日照高溫時,殘留水分汽化為水蒸氣並產生膨脹壓力,導致彈性塗膜防水層由局部接著不良點開始鼓起,進而擴展至全面性鼓泡、破裂,此為翻修失敗之主因。

錯誤選項解析

  • ① 彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之接著性差:彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之間的接著性確實可能受影響,但此非翻修失敗的主因。真正關鍵在於泡沫混凝土內部殘留水分受熱汽化產生的蒸氣壓力問題。
  • ② 防水材塗裝於隔熱材上面是錯誤的施工方式:防水材塗裝於隔熱材上面並非絕對錯誤的施工方式。在特定條件下(如基層乾燥、含水率符合規範),此工法仍可執行,問題核心在於含水率控制而非工法本身。
  • ④ 所使用彈性塗膜防水材料伸長率較差:伸長率係指防水材料承受變形的能力,與本題所述之翻修失敗情境無直接關聯。本題失敗主因為水蒸氣壓力造成的鼓泡現象,而非材料伸長率優劣。
Learning Tip

"舊屋頂防水翻修常考陷阱在於忽略原有基層的含水率與多孔性材料特性。泡沫混凝土(輕質混凝土)因內部孔隙多、吸水率高,直接施作塗膜防水層極易因水蒸氣壓力導致鼓泡失敗。正確工法應先徹底清除鬆動層、確認基層乾燥,或設置排氣系統(如排氣管、排氣溝)以釋放水蒸氣壓力,方可確保防水層之耐久性。"

學員答題分佈

①彈性塗膜防水材與泡沫混凝土之接著性差0%
②防水材塗裝於隔熱材上面是錯誤的施工方式0%
③殘留在泡沫混凝土內部的水份因高溫轉變成水蒸氣產生壓力,造成彈性塗膜防水材由點而面鼓起、破裂0%
④所使用彈性塗膜防水材料伸長率較差0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目