Q305.
聚合物水泥系(坊間稱彈性水泥)防水材中乳膠(P)與水泥(C)的比例(P/C)約為多少?
營建防水 · 丙級 · 專業防水工法施作 · Q305
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定建築防水材料標準數值之記憶程度,屬於基礎的定義與規格辨識題目。
正確答案:②100~200%
② 100~200%:聚合物水泥系防水材之標準P/C比約為100~200%,此比例可使乳膠粒子充分填充於水泥水化產物間,形成兼具柔性防水與剛性強度的複合塗膜,符合CNS防水材料規範。
錯誤選項解析
- ① 10~20%:乳膠(P)與水泥(C)比例若僅為10~20%,表示聚合物含量過低,無法形成連續的柔性塗膜,將導致防水層柔韌性不足且接著強度無法達到營建防水工程之要求。
- ③ 200~300%:P/C比達200~300%時聚合物含量偏高,會導致塗膜過度柔軟、抗壓強度下降,且乾燥收縮率增大,不利於營建結構面之防水層長期耐久性。
- ④ 300~400%:P/C比300~400%已遠超出聚合物水泥系防水材之合理範圍,此時材料性質趨近於純樹脂系防水材,喪失與水泥砂漿之相容性及水硬性接著優勢。
Learning Tip
"聚合物水泥系防水材(彈性水泥)之P/C比為丙級及乙級營建防水檢定之常考重點。考生易將P/C比與水灰比(W/C)混淆,需切記P/C指的是乳膠固含量對水泥重量之百分比,一般產品落在100~200%區間。實務施作時若乳膠添加量不足,塗膜易產生微裂縫;若過量則會造成成本浪費且降低塗膜硬度,影響後續保護層施作。"
學員答題分佈
①10~20%0%
②100~200%0%
③200~300%0%
④300~400%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!