Q333.
在薄片系工法中的機械式固定工法,其中的防水膜下方的輔助材料隔熱材(板)何者不適合?
營建防水 · 丙級 · 專業防水工法施作 · Q333
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精確區分多種建築隔熱材料的物理特性,並將其與特定施工工法之力學需求進行比對分析,屬於需要掌握專業材料知識並進行特性辨析的應用型題目。
正確答案:③保麗龍隔熱磚
③ 保麗龍隔熱磚:保麗龍隔熱磚(一般EPS發泡體)的密度過低且抗壓強度不足,在機械固定工法中無法承受固定件的鎖固力量,容易產生壓縮變形與結構破壞,導致防水層失效,因此不適合使用。
錯誤選項解析
- ① 架橋型發泡PE 板:架橋型發泡PE板具有適度的抗壓強度與尺寸安定性,其閉鎖性細胞結構能提供良好的隔熱性能,且能承受機械固定時的鎖固應力,適合用於薄片系防水工法的輔助隔熱層。
- ② 高密度聚苯乙烯PS 板:高密度聚苯乙烯PS板經過高密度壓製後具備足夠的壓縮強度與剛性,可作為機械固定工法中防水膜下方的支撐隔熱材料,符合工法需求。
- ④ 硬質發泡聚胺酯板:硬質發泡聚胺酯板(PU板)具有優異的壓縮強度與隔熱性能,且與防水膜材的相容性佳,是機械固定工法中常用的高品質隔熱輔助材料。
Learning Tip
"本題核心考點在於機械固定工法對隔熱材抗壓強度的要求。常考陷阱為混淆保麗龍(EPS)與高密度PS板的差異——兩者雖同為聚苯乙烯系材料,但密度與抗壓強度差異顯著。實務上,機械固定工法需承受固定件的穿透鎖固應力,隔熱材必須具備足夠的壓縮強度(通常要求密度≥30kg/m³以上),否則會造成固定點鬆脫與防水層局部應力集中而破裂。"
學員答題分佈
①架橋型發泡PE 板0%
②高密度聚苯乙烯PS 板0%
③保麗龍隔熱磚0%
④硬質發泡聚胺酯板0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!