Q25.
牆及柱混凝土澆置速度過快,常導致
混凝土 · 丙級 · 作業前準備 · Q25
難易度分析
2 / 5
本題考查對混凝土施工過程中側壓力影響的理解,需能正確區分施工速度與材料性質、操作失誤所導致的不同現象。
正確答案:①爆模
① 爆模:側壓力隨澆置速度增加而急遽上升,當超過模板支撐系統的設計承載極限時,即會發生爆模現象,造成混凝土外洩與結構缺陷。
錯誤選項解析
- ② 鋼筋位移:鋼筋位移主要源於澆置時混凝土直接衝擊鋼筋骨架或振搗棒碰撞所致,與澆置速度過快無直接因果關係,正確做法應控制自由落距並避免衝擊鋼筋。
- ③ 混凝土溢水:溢水(泌水)現象主要與混凝土水灰比過高、骨材級配不良或過振有關,並非澆置速度過快的直接後果,應透過調整配合比來改善。
- ④ 混凝土速凝固:速凝(急凝)係因水泥中石膏摻量不足、拌合溫度過高或添加劑使用不當所引起,屬於材料性質問題,與澆置施工速度無關。
Learning Tip
"本題核心考點為新拌混凝土側壓力與模板設計之關係。依據 CNS 規範,牆柱澆置時側壓力與澆置速度及溫度成正比,實務上應分層澆置並控制每層厚度(通常不超過 60 cm),避免單次澆置過高。爆模與蜂窩為牆柱澆置最常見之缺失,常考陷阱為將材料性質問題(如速凝、泌水)與施工操作問題(如爆模、鋼筋位移)混淆。"
學員答題分佈
①爆模0%
②鋼筋位移0%
③混凝土溢水0%
④混凝土速凝固0%