Q8.
混凝土高溫高壓蒸汽養護一天之抗壓強度約濕治養護法幾天的強度?
混凝土 · 丙級 · 澆置作業 · Q8
難易度分析
2 / 5
本題要求考生掌握不同養護方法在強度發展上的時間對等關係,需精確區分加速養護與標準養護的強度達成率,屬於考查專業數值記憶的典型題目。
正確答案:④28 天
④ 28 天:高溫高壓蒸汽養護可大幅加速水泥水化反應速率,使混凝土在一天內達到的抗壓強度約等於標準濕治養護28天的強度,此為預力混凝土構件常用之加速強度發展工法。
錯誤選項解析
- ① 1天:濕治養護1天僅為混凝土初凝後的極早期階段,水化反應剛開始,抗壓強度極低,無法與高溫高壓蒸汽養護一天的強度相比。
- ② 3 天:濕治養護3天雖已進入早期強度發展階段,但約僅達設計強度的30%~40%,遠低於蒸汽養護一天的等效強度。
- ③ 7 天:濕治養護7天約可達設計強度的60%~70%,屬於中期強度發展,但仍不及高溫高壓蒸汽養護一天所達成的等效強度。
Learning Tip
"蒸汽養護與標準濕治養護的強度等效換算是混凝土施工常考重點。高溫高壓環境促使C3S水化加速,使早期強度快速發展,常用於預鑄構件生產以縮短拆模時間。需注意蒸汽養護升溫速率應控制在每小時不超過25°C,以免產生溫度裂縫影響結構耐久性。"
學員答題分佈
①1天0%
②3 天0%
③7 天0%
④28 天0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!