LONGEPASS
混凝土/澆置作業/Q12
簡單
正確率 -
Q12.

寒冷氣候下澆置混凝土,一般混凝土應維持在何種溫度?

混凝土 · 丙級 · 澆置作業 · Q12

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定施工規範數值的精確記憶,屬於基礎的定義與標準判定類問題,無複雜的推論過程。

正確答案:②10~20℃

② 10~20℃:依據 CNS 規範與寒冷氣候施工準則,混凝土澆置時應維持在 10~20℃,此溫度範圍可確保水泥水化反應正常進行,同時避免凍害風險與溫度裂縫產生。

錯誤選項解析

  • ① 0~10℃:0~10℃ 溫度過低,接近冰點時混凝土內部自由水易發生凍結,導致水化反應停滯且會產生凍脹破壞,無法達到設計強度。
  • ③ 20~30℃:20~30℃ 為常溫環境之理想澆置溫度,但在寒冷氣候條件下難以維持此範圍,且需額外加熱保溫措施,不符合一般寒冷施工之經濟性要求。
  • ④ 30~40℃:30~40℃ 溫度過高,會導致坍度損失加速、乾縮裂縫增加,且高溫會使水化熱急遽上升,反而不利於混凝土之長期耐久性與強度發展。
Learning Tip

"寒冷氣候混凝土施工之核心考點在於掌握最低澆置溫度(10℃以上)與防凍保護措施。常考陷阱包含混淆「常溫澆置」與「寒冷澆置」之溫度要求,以及忽略水化熱控制與保溫養護之關聯性。實務上應依 CNS 13961(混凝土施工規範) 執行溫度監控與保溫覆蓋作業。"

學員答題分佈

①0~10℃0%
②10~20℃0%
③20~30℃0%
④30~40℃0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目