Q129.

下列有關混凝土澆置之敘述何者錯誤?

混凝土 · 丙級 · 澆置作業 · Q129

難易度分析

3 / 5

本題包含多項混凝土施工規範之綜合考查,選項中設有易於混淆的施工操作陷阱,且要求受測者同時掌握不同構件的拆模時間與澆置邏輯,需具備較為精確的專業知識儲備方能正確判別。

正確答案:②混凝土澆置鋼筋密集處,應搖動鋼筋

② 混凝土澆置鋼筋密集處,應搖動鋼筋:鋼筋密集處禁止搖動鋼筋,因會導致鋼筋位移而改變結構受力;正確做法應使用內部振動器適度振實或採用自充填混凝土。

錯誤選項解析

  • ① 懸臂樓板應先澆置挑出部位之末端:懸臂樓板澆置由挑出部位末端開始為正確做法,可避免支撐處產生早期裂縫,確保結構行為符合設計假設。
  • ③ 淨跨距小於3m 的樑,澆置7天後即可拆底模並回撐:淨跨距小於3m之樑,依規範澆置7天後可拆除底模並進行回撐作業,符合早期強度發展之拆模標準。
  • ④ 混凝土未澆置完成,如需設置施工縫時,應設於應力最小處:施工縫設置於應力最小處為正確原則,通常樑設於跨中1/3範圍內、柱設於梁底或版底,以降低結構安全風險。
Learning Tip

"本題考混凝土澆置順序與施工縫設置原則之綜合觀念。常考陷阱在於混淆「振動器振實」與「搖動鋼筋」——前者為合法密實手法,後者會造成鋼筋保護層不足或握裹力下降。另需熟記各類構材之拆模天數與回撐時機,以及懸臂構件由自由端向支撐端澆置的力學原理。"

學員答題分佈

①懸臂樓板應先澆置挑出部位之末端0%
②混凝土澆置鋼筋密集處,應搖動鋼筋0%
③淨跨距小於3m 的樑,澆置7天後即可拆底模並回撐0%
④混凝土未澆置完成,如需設置施工縫時,應設於應力最小處0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!