自充填混凝土(SCC)施工常在結構物拆模後發現大量氣孔,其主要原因為

混凝土 · 丙級 · 澆置作業 · Q147

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能區分自充填混凝土與傳統混凝土在施工特性上的根本差異,並需理解材料的流變特性如何影響氣泡排出,涉及對特定材料物理性質的精確掌握。

正確答案:④高黏滯性以致氣泡無法排出

④ 高黏滯性以致氣泡無法排出:SCC 為維持抗析離性需具備高黏滯性(高黏度),此特性使拌合過程中裹入的氣泡難以在自重作用下浮出表面,因而殘留於硬化混凝土中形成氣孔,此為 SCC 施工最常見的品質問題。

錯誤選項解析

  • ① 澆置速度慢氣泡無法排出:自充填混凝土(SCC) 的特性為高流動性,澆置速度通常較快而非過慢,且氣孔問題與澆置速度無直接關聯,主要取決於材料本身的流變特性。
  • ② 混凝土振動量不足氣泡無法排出:SCC 的設計理念即為免振動搗實,依靠自重完成充填,因此振動量不足並非造成氣孔的原因,此選項混淆了傳統混凝土與 SCC 的施工差異。
  • ③ 配比不佳造成大量氣泡:配比不佳雖可能影響混凝土品質,但 SCC 拆模後大量氣孔的主因並非配比本身,而是新鮮混凝土的黏滯性導致已存在的氣泡無法逸出。
Learning Tip

"自充填混凝土(SCC) 的三大核心特性為高流動性、通過性與抗析離性,其中高黏滯性雖可防止骨材析離,卻會阻礙氣泡排出。實務上常考陷阱為將 SCC 與傳統混凝土的振動需求混淆,切記 SCC 不需外部振動。改善氣孔對策包括調整摻料種類與用量、控制坍流度於適當範圍,以及優化澆置方式以減少氣泡裹入。"

學員答題分佈

①澆置速度慢氣泡無法排出0%
②混凝土振動量不足氣泡無法排出0%
③配比不佳造成大量氣泡0%
④高黏滯性以致氣泡無法排出0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!