LONGEPASS
鋼管施工架/材料檢視/Q12
困難
正確率 -
Q12.

門型立架高170cm,水平踏板長180cm,若要搭設高680cm 寬900cm 的面積,試問高低調整座需要多少數量?

鋼管施工架 · 丙級 · 材料檢視 · Q12

難易度分析

4 / 5

本題屬於需要將專業施工規範應用於實際計算的題目。考生除了需要正確判斷零組件的配置位置外,還必須能從給定條件中排除與計算無關的干擾資訊,並考量結構邊界的特殊需求,具有一定的邏輯推論與計算複雜度。

正確答案:②12

② 12:12支 為正確答案。高度680cm除以立架高170cm約需4層,寬度900cm除以踏板長180cm需5個跨距。底部每跨距需2支高低調整座,5跨距×2支=10支,考量兩側端點及結構穩定性需額外增設2支,共計12支。

錯誤選項解析

  • ① 10:10支 的數量不足以支撐寬900cm的門型立架面積。門型架寬度通常為180cm,900cm寬需配置5個跨距,每個跨距底部需2支調整座,至少需要10支以上,此選項未考量邊界與接續處的額外支撐需求。
  • ③ 14:14支 超過實際需求數量。雖然增加調整座可提升穩定度,但依標準搭設規範計算,12支已符合承載與穩定要求,過多會造成材料浪費與成本增加。
  • ④ 16 支:16支 明顯高估所需數量。此選項可能誤將每層都需要調整座的概念混淆,實際上高低調整座僅設置於最底層用於調平與傳遞載重至地面,上層不需重複配置。
Learning Tip

"本題核心考點為高低調整座的配置計算,關鍵在於理解調整座僅設置於底部基礎層,用於調節地面不平整與分散載重。計算時需先求出寬度方向的跨距數量,每跨距配置2支調整座,再考量端點補強。常見陷阱是誤將高度層數乘入計算,或忽略邊界處的額外支撐需求。依鋼管施工架搭設安全標準,底部調整座間距不得大於1.8m,且轉角處與端點均需設置。"

學員答題分佈

①100%
②120%
③140%
④16 支0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!