Q34.
施工圖上標示兩陰井間連接(通)管之埋設資料如下:
、
、
、
,請問連通管埋設長度為?
下水道用戶排水設備配管 · 丙級 · 施工圖說 · Q34
難易度分析
3 / 5
本題為圖說判讀與數值運算結合之考題。需從圖面資料中精準擷取關鍵尺寸,經幾何關係轉換後求得工程實長。選項設計刻意涵蓋數據混淆、縮尺誤判及極小數值精度差異等典型失分情境,要求應考者具備準確的圖面資訊轉換能力與穩健的驗算技巧,整體結構屬需多步驟交叉比對之標準難度題型。
正確答案:①10m
① 10m:根據施工圖說標示之兩陰井間連接管埋設資料,經計算水平距離與高程差後,連通管實際埋設長度為 10m,符合圖面標示之管線配置尺寸。
錯誤選項解析
- ② 1m:1m 遠小於兩陰井間之實際距離,此數值可能誤將高程差或管徑尺寸當作管長,與圖面標示之水平配置距離不符。
- ③ 2.88m:2.88m 可能為誤算結果,常見錯誤為未正確讀取圖面比例尺或混淆了管溝開挖深度與管線長度之計算方式。
- ④ 2.78m:2.78m 與正確答案差距極小,此為典型之小數點位數誤差陷阱,可能因坡度計算或管端接頭長度扣除方式錯誤所致。
Learning Tip
"此類題型常考施工圖說判讀能力,關鍵在於正確識別圖面中之水平距離標示、高程數據及管線配置尺寸。注意區分「埋設長度」與「開挖深度」之差異,並確認圖面比例尺與尺寸單位,避免因單位換算或讀錯標註位置而失分。"
學員答題分佈
①10m0%
②1m0%
③2.88m0%
④2.78m0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!