Q34.
建築物處理設施建置於地下室,欲將機械式壓力排水改為重力排水,下列何者不是常見困難?
下水道用戶排水設備配管 · 丙級 · 管渠固定 · Q34
難易度分析
3 / 5
此題要求辨別排水系統轉換過程中的實務限制。考點在於理解重力排水對管線坡度與空間高程的嚴格要求,需判斷哪些因素屬於空間配置或施工上的阻礙。題目設計包含邏輯判斷,需區分哪些是改進系統後帶來的管理效益,哪些才是建置過程中的工程困難。
正確答案:②操作人員減少
② 操作人員減少:重力排水無需操作抽水機組,反而可減少機電設備維護人力,故操作人員減少屬於優點而非困難。
錯誤選項解析
- ① 停車位減少:改為重力排水需設置足夠坡度之管線,常需開挖或架高管線配置,會佔用地下室空間導致停車位減少,屬常見困難。
- ③ 道路上公共污水人孔深度不足:重力排水需靠管線坡度自流,若道路上公共污水人孔接管深度不足,無法滿足最小覆土深度與坡度要求,屬常見困難。
- ④ 地下室淨高不足:重力排水管需維持一定流水坡度,若地下室淨高不足,將無法安裝符合規範坡度之管線,屬常見困難。
Learning Tip
"本題考壓力排水改重力排水之實務限制。關鍵在於重力排水依賴管線坡度自流,需檢視接管點高程、地下室淨高及管線配置空間是否足夠。常考陷阱為混淆「困難」與「優點」,減少操作人員及降低機電維護成本實為改為重力排水之效益,非困難點。"
學員答題分佈
①停車位減少0%
②操作人員減少0%
③道路上公共污水人孔深度不足0%
④地下室淨高不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!