Q36.
污水工程採用塑膠管冷接法黏接時,下列何者為正確作法?
下水道用戶排水設備配管 · 丙級 · 管渠固定 · Q36
難易度分析
3 / 5
此題考查特定工程施工程序的完整性。選項設計針對塗佈位置、塗佈劑用量以及後續清理步驟進行細微區分,要求考生不僅要理解基本的黏接原理,還必須精確掌握完整的標準作業程序(SOP)細節,以避免因操作不當導致的管路阻塞或強度問題。
正確答案:④插管端表面塗上膠合劑並接入後拭淨多餘膠合劑
④ 插管端表面塗上膠合劑並接入後拭淨多餘膠合劑:塑膠管冷接法(溶接)的標準程序為:在插管端表面均勻塗佈PVC膠合劑(溶劑型接著劑),迅速插入承口並旋轉約四分之一圈,隨後立即拭淨多餘膠合劑,以確保接頭密封性與結構強度。
錯誤選項解析
- ① 承口端塗上膠合劑:僅在承口端塗抹膠合劑是不完整的作法,插管端也必須均勻塗佈膠合劑才能確保溶接面充分熔合,否則會造成接頭強度不足或滲漏。
- ② 插管及承口端表面塗上膠合劑:雖然插管及承口端表面皆需塗佈膠合劑,但此選項缺少接入後拭淨多餘膠合劑的關鍵步驟,殘留的膠合劑可能流入管內造成阻塞或腐蝕管壁。
- ③ 膠合劑塗越多越好:膠合劑並非越多越好,過量會導致溶劑滲入管內造成內部結塊阻塞,且多餘膠合劑會降低接頭強度。正確作法是均勻薄塗一層即可。
Learning Tip
"塑膠管冷接法的核心考點在於膠合劑塗佈位置與多餘膠合劑處理。常考陷阱是混淆「僅塗單側」與「雙側塗佈」的差異,以及誤以為膠合劑越多黏著力越強。實務上應注意:塗膠後須在可操作時間內迅速插入並旋轉,使膠合劑均勻分佈,接合後務必拭淨溢出的膠合劑,避免流入管內影響排水功能。"
學員答題分佈
①承口端塗上膠合劑0%
②插管及承口端表面塗上膠合劑0%
③膠合劑塗越多越好0%
④插管端表面塗上膠合劑並接入後拭淨多餘膠合劑0%