Q40.
下列何者非明挖埋設PVC 管材檢驗項目:
下水道用戶排水設備配管 · 丙級 · 管渠檢驗 · Q40
難易度分析
2 / 5
此題型著重於測試考生是否能精確區分「管材本身之材料特性檢驗」與「管線安裝完成後之系統功能性檢驗」兩者之間的定義差異,屬於工程基礎觀念的辨析。
正確答案:①接頭水密性試驗
① 接頭水密性試驗:接頭水密性試驗屬於管線安裝完成後的系統功能性測試,用於檢驗管路接頭是否漏水,並非PVC管材本身的檢驗項目,而是施工完成後的竣工試驗。
錯誤選項解析
- ② 扁圓率:扁圓率是PVC管材的重要檢驗項目,用於檢測管材因外力或堆放造成的斷面變形程度,確保管材的幾何形狀符合CNS標準規範。
- ③ 拉伸試驗:拉伸試驗用於測定PVC管材的抗拉強度與降伏強度等力學性質,是評估管材結構完整性與承載能力的標準材料檢驗項目。
- ④ 浸漬試驗:浸漬試驗用於檢驗PVC管材的耐化學腐蝕性與吸水率,評估管材在下水道環境中抵抗污水侵蝕的能力,屬於材質耐久性檢驗。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆管材本身檢驗與安裝後系統檢驗的差異。明挖埋設PVC管材的檢驗著重於材料物理性質(扁圓率、拉伸、浸漬等),而接頭水密性試驗屬於管路安裝完成後的功能性竣工測試,不屬於管材進場時的檢驗項目。實務上應區分「材料檢驗」與「施工驗收」兩個不同階段的檢測要求。"
學員答題分佈
①接頭水密性試驗0%
②扁圓率0%
③拉伸試驗0%
④浸漬試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!