LONGEPASS
Q33.

「建築技術規則」建築設計施工編第79-3 條規定,自頂樓起算超過第四層帷幕牆層間塞之防火時效,設定在

金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 材料及工法之辨識 · Q33

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定法規條文數值的精確記憶,需能區分不同樓層條件下對應的防火時效標準,屬於對法規細節要求較高之記憶型題目。

正確答案:④2 小時

④ 2 小時:依據建築技術規則建築設計施工編第79-3條規定,自頂樓起算超過第四層之帷幕牆,其層間防火填塞之防火時效應達2小時,以防止火災時煙火沿外牆垂直擴散。

錯誤選項解析

  • ① 0.5 小時:0.5小時的防火時效遠低於法規要求,無法有效阻絕火煙在帷幕牆層間之垂直蔓延,不符合高層建築之防火區劃標準。
  • ② 1 小時:1小時雖為一般室內裝修材料常見之防火時效要求,但對於超過第四層之帷幕牆層間防火填塞而言仍不足。
  • ③ 1.5 小時:1.5小時為部分防火構造之標準,但依據建築技術規則第79-3條規定,高層帷幕牆層間塞需達到更高之防火時效。
Learning Tip

"本題核心考點為帷幕牆層間防火填塞之防火時效分級。依建築技術規則,自頂樓起算第四層以內為1小時,超過第四層則需提升至2小時。考生常混淆「第四層以內」與「超過第四層」之不同標準,實務施工時亦須嚴格區分樓層位置以選用對應之防火岩棉或防火填塞材料,並確保接續處之密封完整性。"

學員答題分佈

①0.5 小時0%
②1 小時0%
③1.5 小時0%
④2 小時0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目