LONGEPASS
Q116.

帷幕牆內裝之窗台板、窗簾箱安裝前下列何種工項為非必要條件?

金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 材料及工法之辨識 · Q116

難易度分析

3 / 5

此題要求區分內裝工序與外牆性能檢驗之間的先後邏輯關係,需精確掌握施工流程中的依存項目,以辨別非必要的前置條件。

正確答案:④現場水密試測

④ 現場水密試測:現場水密試測非內裝窗台板與窗簾箱安裝前之必要條件。水密性能試驗通常於外牆帷幕本體安裝完成後實施,用以檢驗接縫處之防水性能,與內裝工序無直接先後關聯。

錯誤選項解析

  • ① 二、三次鐵件固定完成:二、三次鐵件固定完成為必要條件。窗台板與窗簾箱需依附於二次、三次鐵件作為支撐骨架,鐵件未固定前無法進行後續內裝板件安裝。
  • ② 內部清潔:內部清潔為必要條件。安裝前需清除焊接殘渣、粉塵與雜物,以確保窗台板與窗簾箱之接合面平整,避免影響收邊品質與後續打膠作業。
  • ③ 焊接後防銹:焊接後防銹處理為必要條件。鐵件焊接後會破壞原有鍍鋅層,需立即塗佈防銹漆或進行防蝕處理,以符合金屬帷幕牆之耐久性要求。
Learning Tip

"此題考點在於帷幕牆施工順序之邏輯判斷。內裝工序(窗台板、窗簾箱)主要依賴結構鐵件之固定與防銹處理,而水密、氣密性能試驗屬於外牆本體完成後之檢驗項目,非內裝前置條件。實務上易將「外牆檢驗」與「內裝前置作業」之先後順序混淆,需特別注意各工項之依存關係。"

學員答題分佈

①二、三次鐵件固定完成0%
②內部清潔0%
③焊接後防銹0%
④現場水密試測0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!