Q37.
現場進行根據AAMA501.2 水密試驗,非屬其主要目的?
金屬帷幕牆-帷幕牆項 · 丙級 · 專業工法施作 · Q37
難易度分析
2 / 5
本題要求考生區分特定試驗規範的適用範圍,需準確辨析水密性檢測與結構性能測試在目的上的根本差異,屬於對專業規範定義的基礎掌握程度評估。
正確答案:④測試結構性能
④ 測試結構性能:AAMA 501.2 僅針對水密性能進行測試,不評估結構承載能力;結構性能需透過 AAMA 501.4 或其他結構載重試驗(如風壓、地震力測試)來驗證,兩者屬不同檢測項目。
錯誤選項解析
- ① 確認現場帷幕牆是否符合規範要求水密性能:AAMA 501.2 現場水密試驗的核心目的正是驗證帷幕牆在實際施工條件下,是否能達到設計規範所要求的防水性能標準,透過定量噴灑水測試確認水密性是否合格。
- ② 尋找滲水區域之進水點:此試驗透過標準化噴水程序,可精確定位滲漏水路徑與進水點位置,協助施工人員找出密封膠、填縫或接合處的缺陷,是現場除錯的重要診斷工具。
- ③ 驗證帷幕牆施工品質:水密試驗結果直接反映現場施工品質,包括填縫膠施打完整性、防水層連續性及接合處理是否確實,用以驗證實際施作是否符合設計圖說要求。
Learning Tip
"AAMA 501.2 為現場水密性噴水試驗,目的在確認防水施工品質與滲漏點定位,而非測試結構強度。考生常將「水密性」與「結構安全性」混淆,須切記:水密試驗用噴水,結構試驗用載重加壓,兩者規範與設備完全不同。實務上若水密試驗不合格,應優先檢查填縫膠施打品質、防水層收頭處理及接縫密封完整性。"
學員答題分佈
①確認現場帷幕牆是否符合規範要求水密性能0%
②尋找滲水區域之進水點0%
③驗證帷幕牆施工品質0%
④測試結構性能0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!