額定200A 氬銲機使用率40%,若以100A 銲接時,則其容許使用率為

半自動電銲 · 單一級 · 作業準備 · Q177

難易度分析

4 / 5

本題需要應用特定公式計算電流與使用率的平方反比關係,且在得出計算結果後,必須結合設備實際運作的上限值進行判定,考驗對理論計算與實務限制的綜合理解能力。

正確答案:④100%

④ 100%:依據銲機使用率換算公式 I₁²×D₁ = I₂²×D₂,代入200²×40% = 100²×D₂,得出D₂ = 160%,但使用率上限為100%,因此容許使用率為100%。

錯誤選項解析

  • ① 40%:使用率(Duty Cycle)並非固定不變,當實際銲接電流低於額定電流時,容許使用率會隨之提高,因此不會維持在原始的40%。
  • ② 60%:60%的數值未正確反映電流與使用率之間的平方反比關係,此數值不符合銲機額定換算結果。
  • ③ 80%:80%雖高於原始使用率,但根據I₁²×D₁ = I₂²×D₂公式計算,200A額定40%換算至100A時理論值已超過100%,故80%仍偏低。
Learning Tip

"此類題型常考銲機額定電流與使用率的平方反比關係。考生易忽略使用率上限為100%的限制,或誤以為使用率固定不變。實務上,降低銲接電流可延長連續作業時間,但絕不可超過銲機銘牌標示的額定值,以免過載損壞設備。"