孔穴之補強不良、蓋板與孔穴之尺寸不符等所造成之洩漏,其原因屬

第一種壓力容器操作 · 單一級 · 洩漏處理 · Q39

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確區分設備先天結構缺陷與後天人為操作失誤的定義差異,需對洩漏原因的分類界限有清晰的認知。

正確答案:③設計、構造不良

③ 設計、構造不良:孔穴補強不良及蓋板與孔穴尺寸不符屬於設備本體之設計階段計算錯誤或構造製造時之尺寸公差控制不良,依CNS壓力容器規範,此類結構性缺陷歸類為設計、構造不良。

錯誤選項解析

  • ① 工作不當:工作不當通常指作業人員未依標準作業程序執行巡檢或維護,與孔穴補強及蓋板尺寸等結構性問題無直接關聯。
  • ② 操作不良:操作不良係指運轉過程中壓力、溫度等參數控制失當所導致之洩漏,而非結構尺寸不符之先天缺陷。
  • ④ 安裝之誤差:安裝誤差指組立配管或法蘭接合時之對心偏差、螺栓鎖固不均等施工問題,與本題所述之設計尺寸不符屬不同層面之缺陷。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分洩漏原因之歸類:設計構造不良屬設備先天結構缺陷,而操作不良與工作不當屬人為後天因素。實務上常混淆「安裝誤差」與「構造不良」,關鍵在於問題發生於設計製造階段或現場組立階段。依《第一種壓力容器安全規則》,結構性缺陷應由原製造廠商或具備資格之設計單位負責檢討改善。"

學員答題分佈

①工作不當0%
②操作不良0%
③設計、構造不良0%
④安裝之誤差0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!