Q10.
高壓氣體特定設備停止運轉,欲排放可燃性內容物時,下列何者錯誤?
高壓氣體特定設備操作 · 單一級 · 停止運轉 · Q10
難易度分析
3 / 5
本題屬於需要精確辨識安全操作細節的類型,考生必須區分正確的防護程序與錯誤的描述。題目採用負向提問方式,要求找出錯誤選項,這增加了判讀難度。此外,題目涉及靜電防護中關於設備接地的關鍵技術規範,若對特定操作細節記憶模糊,容易在選項間產生混淆。
正確答案:③軟管之前端應予固定,但無需接地
③ 軟管之前端應予固定,但無需接地:排放可燃性內容物時,軟管前端除應固定外,必須確實接地以導除流體流動產生之靜電,防止靜電火花引燃可燃性氣體。「無需接地」之說法錯誤,違反靜電防護安全規定。
錯誤選項解析
- ① 附近無接地之突出物:排放可燃性氣體時,附近確實應避免有接地之突出物,以防靜電放電產生火花引燃可燃性氣體,此為正確安全措施。
- ② 流體排出口下風或附近不能有火種或車輛或人員通行:可燃性氣體排放時,其排出口下風處及附近嚴禁火種、車輛或人員通行,因可燃性氣體擴散後遇點火源極易引發火災或爆炸,此為正確安全規範。
- ④ 作業前應置備滅火設備及個人防護具等:進行可燃性氣體排放作業前,依法規要求應預先備妥滅火設備及適當之個人防護具(PPE),以應變可能之緊急狀況,此為正確安全程序。
Learning Tip
"本題核心考點為可燃性氣體排放之靜電防護。易混淆處在於選項3以「但無需接地」作為錯誤陳述,實務上軟管接地是防止靜電火花之關鍵措施,絕對不可省略。另需牢記排放作業三要素:接地導除靜電、遠離點火源、備妥防護與滅火設備,此為高壓氣體操作檢定之高頻考點。"
學員答題分佈
①附近無接地之突出物0%
②流體排出口下風或附近不能有火種或車輛或人員通行0%
③軟管之前端應予固定,但無需接地0%
④作業前應置備滅火設備及個人防護具等0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!