LONGEPASS
Q24.

儲存可燃性氣體及毒性氣體之高壓氣體容器連接玻璃管液面計間之配管,應設置

高壓氣體容器操作 · 單一級 · 附屬品與附屬裝置之檢點 · Q24

難易度分析

2 / 5

此題旨在測試考生對於易碎安全組件(如玻璃管液面計)在處理危險氣體時的強制性防護規範。評分標準在於能否精確辨別不同安全設備(如靜電防護、供電維持、熱交換設備等)與特定事故情境(玻璃管破裂導致氣體洩漏)之間的直接關聯性。若僅掌握模糊概念而未記住法規中關於切斷氣體流通的具體要求,則容易產生誤判。

正確答案:②自動及手動式停止閥

② 自動及手動式停止閥:依據高壓氣體容器安全規範,連接玻璃管液面計之配管必須設置自動及手動式停止閥,當玻璃管破裂時可立即切斷氣體流通,防止可燃性或毒性氣體大量洩漏造成危害。

錯誤選項解析

  • ① 接地電阻:接地電阻用於防止靜電火花引發可燃性氣體爆炸,但與玻璃管液面計配管的安全隔離功能無關。液面計配管應設置的是能切斷氣體流通的閥門裝置。
  • ③ 蒸汽卻水器:蒸汽卻水器用於蒸汽管路系統排除冷凝水,與高壓氣體容器液面計配管無關。此裝置常見於鍋爐或熱交換系統,非氣體容器安全設備。
  • ④ 緊急電源:緊急電源用於維持關鍵設備在停電時的運作,但無法直接防止玻璃管液面計破裂時的氣體洩漏。液面計配管需依靠機械式閥門實現即時隔離。
Learning Tip

"本題核心考點為玻璃管液面計之安全防護措施。玻璃管屬易破裂部件,當儲存可燃性氣體或毒性氣體時,一旦破裂將造成嚴重洩漏事故,因此必須設置自動及手動雙重停止閥以確保緊急時能迅速切斷氣源。常考陷阱為混淆各類安全裝置的適用情境,如接地用於防爆、緊急電源用於供電維持,均非液面計配管之直接防護設備。"

學員答題分佈

①接地電阻0%
②自動及手動式停止閥0%
③蒸汽卻水器0%
④緊急電源0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!