Q35.
附設於安全閥或釋放閥進出口之關斷閥,除檢修時外,應經常維持於
高壓氣體容器操作 · 單一級 · 運轉操作 · Q35
難易度分析
2 / 5
此題屬於基礎的概念記憶題,旨在測試考生對於安全保護設備操作規範的掌握程度。考查重點在於理解關斷閥狀態與安全閥即時洩壓功能之間的直接關聯,屬於單一知識點的應用。
正確答案:①全開
① 全開:安全閥或釋放閥的進出口關斷閥必須維持全開狀態,以確保當系統壓力超過設定值時,閥體能立即發揮洩壓功能,避免因節流而延誤排氣時機。
錯誤選項解析
- ② 全關:若關斷閥處於全關狀態,安全閥將完全失去過壓保護作用,系統壓力異常時無法洩放,極易導致容器破裂或爆炸危險。
- ③ 微開:微開狀態會造成流通截面積不足,使安全閥的排氣量無法達到設計要求,無法在緊急狀況下有效降低系統壓力。
- ④ 沒影響:關斷閥的開度直接影響安全閥的作動性能,並非「沒影響」;任何非全開狀態皆會削弱安全保護機制的可靠性。
Learning Tip
"此類題型常考安全閥附屬閥件的操作規範。切記:安全閥前的任何閥件在正常運轉時都必須全開,僅在檢修或更換時方可關閉。實務上常以鉛封或鎖固裝置確保關斷閥不被誤關,此為高壓氣體設備安全管理的重點項目。"
學員答題分佈
①全開0%
②全關0%
③微開0%
④沒影響0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!