Q7.
下列何者非為高壓氣體容器停止運轉操作時應注意事項?
高壓氣體容器操作 · 單一級 · 停止運轉 · Q7
難易度分析
3 / 5
本題要求識別錯誤的操作規範,涉及高壓設備停機時的熱力學與流體力學穩定性原則。考生需具備區分「停止物料供應」與「維持系統循環」這兩個不同階段的操作邏輯能力,並理解壓力、溫度及流量的劇烈變動對容器結構安全性的影響。
正確答案:④原料停止供給後,應停止設備內流體循環
④ 原料停止供給後,應停止設備內流體循環:原料停止供給後,設備內流體循環不應立即停止,須持續運轉一段時間以進行系統冷卻、殘氣吹掃及溫度均化,避免局部過熱或殘留氣體分解,故此敘述為錯誤事項。
錯誤選項解析
- ① 不應使流量激烈變化:流量激烈變化會導致管線內產生水錘效應或壓力波動,可能造成容器本體或附屬管線之疲勞損傷,故停止運轉時應平緩調整流量。
- ② 不應使壓力、溫度有激烈變化:壓力與溫度的激烈變化會使容器材料承受熱應力與機械應力之複合負荷,易引發脆性破壞或密封失效,因此停機過程須維持漸進式變化。
- ③ 壓力、流量、溫度在停止運轉終了時,其計測精度易發生較大之測定誤差:停止運轉終了階段,系統趨於靜態平衡,計測儀器在低流量或低壓差條件下,其感測精度確實容易產生較大誤差,此為操作人員須留意之量測特性。
Learning Tip
"本題考點為高壓氣體容器停止運轉之安全程序。常見陷阱在於混淆「停止供給」與「完全停機」之差異——原料中斷後仍須維持流體循環以完成後冷卻與吹淨作業。另須注意壓力、溫度、流量之平緩變化為停機核心原則,劇烈變動將導致容器結構疲勞與密封失效。"
學員答題分佈
①不應使流量激烈變化0%
②不應使壓力、溫度有激烈變化0%
③壓力、流量、溫度在停止運轉終了時,其計測精度易發生較大之測定誤差0%
④原料停止供給後,應停止設備內流體循環0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!