LONGEPASS
Q12.

高壓氣體容器停止運轉操作之清除作業,下列何者錯誤?

高壓氣體容器操作 · 單一級 · 停止運轉 · Q12

難易度分析

3 / 5

此題要求辨識錯誤的安全操作流程,考點在於區分「清除殘氣程序」與「進入受限空間之法定安全標準」的差異。考生需理解在完成氣體清除後,仍須經過通風、氧氣濃度檢測及作業許可等法定程序,方能判定是否具備進入條件,具備一定的邏輯判斷要求。

正確答案:④清除終了後,人員即可進入設備內

④ 清除終了後,人員即可進入設備內:清除終了後人員不可立即進入設備內,必須先進行通風換氣、檢測氧氣濃度(需達18%以上)及確認無有毒氣體殘留,並依局限空間作業程序辦理許可後方可進入。

錯誤選項解析

  • ① 可燃性氣體之排放,應注意靜電危害:可燃性氣體排放時確實需注意靜電危害,因靜電火花可能引燃可燃性氣體造成爆炸,此為正確的安全措施。
  • ② 清除終了時,應以氣體偵測器確認殘氣已完全排除:清除作業結束後使用氣體偵測器確認殘氣完全排除是標準程序,可確保設備內無危險氣體殘留。
  • ③ 清除終了時,應先關閉清除氣體之主閥:清除終了時先關閉清除氣體之主閥是正確操作順序,可防止氣體倒流或持續洩漏。
Learning Tip

"本題考高壓氣體容器停止運轉之清除作業安全程序。常考陷阱為混淆「清除完成」與「可安全進入」的條件。實務上清除殘氣僅是第一步,人員進入設備前還須確認氧氣濃度、有毒氣體濃度符合勞工作業安全規範之局限空間進入標準,並實施作業許可制度,切勿因清除完畢即貿然進入。"

學員答題分佈

①可燃性氣體之排放,應注意靜電危害0%
②清除終了時,應以氣體偵測器確認殘氣已完全排除0%
③清除終了時,應先關閉清除氣體之主閥0%
④清除終了後,人員即可進入設備內0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目