Q38.
根據公共工程製圖手冊製圖標準圖例,符號「
」表示
冷凍空調裝修 · 甲級 · 識圖與製圖 · Q38
難易度分析
2 / 5
題目考驗考生對常見電氣設備符號的直接記憶與辨識。選項涵蓋比壓器、比流器、變壓器及接地比壓器,皆為基礎圖例,並無額外的計算或法規細節。此類題目屬於單選型,知識點單一,難度屬中等。
正確答案:④接地比壓器
④ 接地比壓器:接地比壓器(ZCT)又稱零相比流器,專門用於檢測三相系統的漏電流與接地故障,當三相電流不平衡時會感應零相電流並觸發接地保護電驛動作,是冷凍空調設備電氣安全的重要保護元件。
錯誤選項解析
- ① 比壓器:比壓器(PT)用於將高電壓按比例轉換為標準低電壓供儀表量測與保護電驛使用,其標準圖例為兩個交疊圓圈並標示 PT,與接地故障檢測功能無關。
- ② 比流器:比流器(CT)用於將大負載電流按比例轉換為小電流供量測與保護用,符號特徵為圓圈套穿過導體,主要檢測相電流而非零相漏電流。
- ③ 變壓器:變壓器用於電力系統的電壓升降轉換,標準圖例為兩個相連圓圈,屬於電力傳輸元件,不具備接地故障偵測功能。
Learning Tip
"在冷凍空調裝修的識圖與製圖領域中,電氣圖例辨識為檢定常考題型。需嚴格區分比壓器(PT)量測電壓、比流器(CT)量測相電流、接地比壓器(ZCT)檢測零相漏電流三者之用途與圖形符號差異。實務上,ZCT 常搭配漏電斷路器(ELCB)使用於壓縮機馬達迴路,防止人員觸電與設備絕緣劣化引發之工安事故,此為國家技能檢定之核心考點。"
學員答題分佈
①比壓器0%
②比流器0%
③變壓器0%
④接地比壓器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!