LONGEPASS
Q37.

下列何種狀況最危險?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q37

難易度分析

3 / 5

此題評為中等難度,因需先掌握不同危險類型的特徵,再對照選項判斷最危險情況。

正確答案:①氮氣試壓未經減壓閥及壓力錶

① 氮氣試壓未經減壓閥及壓力錶:氮氣鋼瓶內壓力可高達 150~200 kg/cm²,若未經減壓閥與壓力錶直接導入管路試壓,會瞬間超過銅管或焊道之承受極限,造成管路爆裂或接頭飛脫,直接威脅人員生命安全,屬立即性危險。

錯誤選項解析

  • ② 大量液態冷媒回流壓縮機:液態冷媒回流壓縮機會造成液壓縮現象,導致閥片破裂或軸承損壞,屬於設備損壞層級之風險,雖有安全疑慮但非最立即之人員危險。正確做法應確保過熱度適當並安裝氣液分離器。
  • ③ 系統未加冷凍油:冷凍油不足會使壓縮機潤滑不良、磨損加劇,最終導致壓縮機卡死,此為長期運轉劣化問題,非立即性安全危險。應定期檢查油位與油質以維持正常運轉。
  • ④ 冷媒系統內有大量水份:水份進入系統會造成膨脹閥冰堵、與冷媒反應生成酸性物質及產生鍍銅現象,影響系統可靠度與壽命,但屬慢性故障而非立即危險。施工時應確實抽真空並防止濕氣侵入。
Learning Tip

"本題核心考點為危險等級之判斷:需區分「立即性人員安全威脅」與「設備損壞或慢性故障」。高壓氣體作業(如氮氣、氧氣、乙炔)未經適當減壓即為最高風險等級,因氣體膨脹能量極大且事故發生無預警。實務上進行試壓作業時,務必確認減壓閥規格匹配、壓力錶校驗有效,並遵守分段加壓原則,嚴禁一次加壓至測試壓力。"

學員答題分佈

①氮氣試壓未經減壓閥及壓力錶0%
②大量液態冷媒回流壓縮機0%
③系統未加冷凍油0%
④冷媒系統內有大量水份0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!