LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q34
困難
正確率 -
Q34.

根據CNS 12575 規範,有關滿載運轉測試條件,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q34

難易度分析

4 / 5

多重正確答案要求考生同時識別三項正確條件,且題目中加入一項誤導性選項,提升辨識與排除錯誤的難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 冰水水流量10 L/min/RT:依據 CNS 12575 規範,冰水水流量標準測試條件為 10 L/min/RT(每冷凍噸每分鐘10公升),此為滿載運轉測試時確保蒸發器熱交換效率的標準流量值。
  • ② 冷卻水水流量12.5 L/min/RT:依據 CNS 12575 規範,冷卻水水流量標準測試條件為 12.5 L/min/RT,此流量設計可確保冷凝器能有效散發壓縮機與蒸發器所吸收的總熱量。
  • ④ 冷卻水入口水溫30°C:依據 CNS 12575 規範,冷卻水入口水溫標準測試條件為 30°C,此溫度代表台灣夏季典型冷卻水塔出水溫度,作為滿載測試的基準環境條件。

錯誤選項解析

  • ③ 冷卻水入口水溫32°C:冷卻水入口水溫 32°C 不符合 CNS 12575 規範的標準測試條件。正確值應為 30°C,32°C 會導致冷凝壓力偏高,影響性能係數(COP)的評量基準。
Learning Tip

"CNS 12575 滿載測試條件為冷凍空調檢定常考題型,關鍵在於牢記「冰水 10、冷卻水 12.5、入口 30°C」三組數值。考生常將冷卻水入口溫度與室外濕球溫度混淆,或誤記為 32°C。實務上,這些標準條件用於統一評量各廠牌冰水機的 COP 值 與 冷凍噸容量,確保性能測試基準一致。"