Q21.
若冰水機標稱能力為90000kcal/h,實測機能達95%,當冰水器入口處恆溫器設定9°C,出口處防凍開關設定1.5°C 時,則最小必要冰水流量(l/h)為多少?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q21
難易度分析
2 / 5
此題只需套用熱平衡公式與效率修正,算術操作簡單,並無多重概念或特殊條件,故屬基礎水平。
正確答案:④11400
④ 11400:11400 l/h 為正確答案。計算方式:實測能力 = 90000 × 0.95 = 85500 kcal/h,溫差 ΔT = 9 - 1.5 = 7.5°C,依據熱平衡公式 Q = m × ΔT,流量 = 85500 ÷ 7.5 = 11400 l/h。
錯誤選項解析
- ① 18000:18000 l/h 是以標稱能力 90000 kcal/h 直接除以溫差 7.5°C 計算所得,但未考慮實測機能僅達 95%,導致高估流量需求。
- ② 17100:17100 l/h 雖已將標稱能力乘以 95% 得到 85500 kcal/h,但溫差計算錯誤(可能誤用入口溫度 9°C 而未扣除出口防凍設定 1.5°C),正確溫差應為 7.5°C。
- ③ 12000:12000 l/h 是以標稱能力 90000 kcal/h 除以溫差 7.5°C 後再乘以某個錯誤係數所得,未正確反映 實測效率 95% 與熱平衡公式的應用。
Learning Tip
"本題核心考點為冰水機熱平衡計算與實測效率修正。計算冰水流量時須牢記公式 Q = m × ΔT(Q 為冷房能力 kcal/h,m 為水流量 l/h,ΔT 為進出口溫差),且當題目給定實測效率時,必須先以標稱能力 × 效率得出實際能力後再行計算。常見陷阱為忽略效率折減或溫差取用錯誤,實務上防凍開關設定值即為出口最低溫度限制,需納入溫差計算。"
學員答題分佈
①180000%
②171000%
③120000%
④114000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
冰水主機組冰水進出口溫度分別為12°C 及7°C,冰水流量50 LPM,其冷凍能力(kW)為?
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C時,所需的冰水流量(l/s)?
若空調箱之冷卻盤管容量為10RT(30,240kcal/h),冰水進水溫度為7°C,冰水出水溫度為12°C,則滿戴時之冰水流量應為多少(公升/分鐘)?
冰水器之入口水溫為12°C,出口水溫為7°C,水量為100 l/min,冷凝器入口水溫為30°C,出口水溫為35°C,水量為7.376m 3/hr,假設無任何熱損失,則壓縮機動力(kW)為多少?
蒸發器的能力為美制冷凍噸20 噸,冰水入口12°C,出口7°C,其冰水循環量約為