LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q36
困難
正確率 -
Q36.

有關鍍鋅鋼管,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q36

難易度分析

4 / 5

多選題需一次性判定三項正確敘述,涵蓋多項專業規範,並包含常見陷阱,故被評為較難題目。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① CNS 4626SCH40 厚度之許可差未滿3mm ±0.3mm,3mm 以上±10%:CNS 4626 規範 SCH40 鍍鋅鋼管 壁厚許可差,未滿 3mm 容許 ±0.3mm 偏差,3mm 以上則為 ±10%,此為管材進料檢驗的標準依據。
  • ② 鍍鋅鋼管的接頭50mm 及以下之管線採螺紋式接合,65mm 以上之管線採銲接接合或機械開槽式接頭接合:管徑 50mm 以下 採 螺紋接合 便於現場施工,65mm 以上 因承壓需求改採 銲接 或 機械開槽式接頭,符合配管工程實務規範。
  • ④ 不同金屬材質接觸處,需以絕緣材料予以絕緣,以防止因電位差產生腐蝕:異種金屬接觸 會因 電位差 產生 電化學腐蝕(伽凡尼腐蝕),必須以 絕緣材料 隔離,此為防蝕工程的基本要求。

錯誤選項解析

  • ③ 管及管件同一配管系統,得使用不同等級管材:同一配管系統應使用 相同等級管材,若混用不同等級會導致 強度不一致 與 耐壓能力不均,影響系統安全與檢定合格判定。
Learning Tip

"鍍鋅鋼管 檢定常考 CNS 規範數值、管徑與接合方式對應關係,以及 異種金屬腐蝕防護。易混淆處在於管徑分界點為 50mm/65mm,且同一系統不可混用不同等級管材,實務上需特別注意 材料一致性 與 絕緣處理。"

學員答題分佈

①CNS 4626SCH40 厚度之許可差未滿3mm ±0.3mm,3mm 以上±10%0%
②鍍鋅鋼管的接頭50mm 及以下之管線採螺紋式接合,65mm 以上之管線採銲接接合或機械開槽式接頭接合0%
③管及管件同一配管系統,得使用不同等級管材0%
④不同金屬材質接觸處,需以絕緣材料予以絕緣,以防止因電位差產生腐蝕0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!