Q36.
要求清潔度為100 級之清潔室,室內氣流應採
冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q36
難易度分析
2 / 5
考題檢驗對於100級潔淨室所必須使用層流氣流的基礎認知,題目結構直接、選項差異明顯,未設定多重推理或混淆概念的陷阱,符合初階考點。
正確答案:①層流方式
① 層流方式:100 級清潔室要求極高的空氣潔淨度,層流(Laminar Flow)以單一方向、均勻速度送風,能有效將微粒直接排出室外,避免渦流造成粒子懸浮累積,符合高潔淨度等級之氣流設計規範。
錯誤選項解析
- ② 亂流方式:亂流(Turbulent Flow)會產生渦流與氣流迴旋,導致微粒在室內懸浮不易排出,通常僅適用於10,000 級以上之較低潔淨度要求場所,無法滿足 100 級之嚴格標準。
- ③ 噴流方式:噴流方式主要用於局部區域之高速氣流吹送,如噴嘴送風或氣幕隔離,並非清潔室整體氣流控制之標準設計方式,無法提供均勻之潔淨環境。
- ④ 層流或亂流方式:層流與亂流之潔淨能力差異顯著,100 級清潔室僅能採用層流方式,亂流無法達到此等級要求,故兩者不可互換使用。
Learning Tip
"清潔室等級與氣流方式為冷凍空調檢定之常考重點。100 級(Class 100)屬高潔淨度等級,必須採用單向層流設計;亂流僅適用於 10,000 級或 100,000 級等較寬鬆標準。實務上需特別注意 Fed-Std-209E 與 ISO 14644 對潔淨度等級之分類對應,避免混淆層流與亂流之適用範圍。"
學員答題分佈
①層流方式0%
②亂流方式0%
③噴流方式0%
④層流或亂流方式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!