Q63.
離心式冰水主機之馬達通常採用之極數為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q63
難易度分析
2 / 5
題目要求辨識離心式冰水主機常用的馬達極數,需掌握極數與同步轉速的基本關係。由於是單選且概念簡單,考驗屬於基礎層面,難度相對較低。
正確答案:①二極
① 二極:離心式壓縮機需要高轉速以產生足夠的離心力來壓縮冷媒,二極馬達在 60Hz 電源下同步轉速為 3600 RPM,符合離心式冰水主機之運轉需求,故為業界標準配置。
錯誤選項解析
- ② 四極:四極馬達同步轉速約為 1800 RPM,轉速偏低,無法提供離心式壓縮機所需之離心力,通常用於容積式壓縮機(如螺旋式或往復式)而非離心式主機。
- ③ 六極:六極馬達同步轉速僅約 1200 RPM,轉速過低,不適用於需要高速運轉的離心式壓縮機,常見於大型風機或幫浦等低轉速大扭矩設備。
- ④ 八極:八極馬達同步轉速僅約 900 RPM,屬於低速馬達,完全無法滿足離心式壓縮機對高轉速的基本要求,多用於重型機械或輸送帶等場合。
Learning Tip
"此類考題核心在於理解馬達極數與轉速之關係:轉速 = 120 × 頻率 / 極數。離心式壓縮機依賴高速旋轉產生離心力,因此必須搭配二極(3600 RPM)馬達。常見陷阱是將離心式與其他壓縮機型式(螺旋式、往復式)混淆,後者因運轉特性不同,可能採用四極或六極馬達。實務上,離心式冰水主機之馬達選型直接影響壓縮效率與系統運轉穩定性。"
學員答題分佈
①二極0%
②四極0%
③六極0%
④八極0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!