Q110.
離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原因為?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q110
難易度分析
3 / 5
題目需要考生理解離心式機組在卸載時電流下降、蒸發溫度上升、冰水溫差縮小且水壓差不變的關係,並區分此情況與冷媒不足之不同表徵。此為單選題,且主要考驗對機組運行特徵的核心知識掌握,故評為中等難度。
正確答案:①主機卸載運轉
① 主機卸載運轉:離心式壓縮機卸載時,導葉開度減小導致壓縮機負載降低,運轉電流隨之下降。由於製冷需求減少,蒸發壓力與溫度上升,冰水進出水溫差縮小,而水流量未變故水壓差維持不變。
錯誤選項解析
- ② 冷卻水量太大:冷卻水量太大主要影響冷凝側,會使冷凝溫度與冷凝壓力下降,而非蒸發溫度升高。此狀況通常會導致壓縮機負載增加而非電流降低。
- ③ 蒸發器太髒:蒸發器管束結垢或太髒會降低熱傳效率,導致蒸發溫度下降且冰水溫差增大(出水溫度降不下來),與題目描述的蒸發溫度升高、溫差變小完全相反。
- ④ 冷媒不足:冷媒不足會使蒸發器內冷媒填充量減少,導致蒸發壓力與溫度下降,同時製冷能力不足會使冰水溫差變大,與題目所述症狀不符。
Learning Tip
"本題考離心式冰水主機卸載運轉的典型特徵。關鍵判別點在於電流降低+蒸發溫度升高+溫差變小+水壓差不變四者同時出現,代表是負載需求減少而非設備故障。常考陷阱是將「卸載」與「冷媒不足」混淆:冷媒不足時蒸發溫度會「下降」而非升高,且冰水溫差會「變大」。實務上應先確認入口導葉(IGV)開度與熱負載變化,再進行故障判斷。"
學員答題分佈
①主機卸載運轉0%
②冷卻水量太大0%
③蒸發器太髒0%
④冷媒不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!